Witam Państwa jestem nowym użytkownikiem
mam pytanie w zakresie odporności ogniowej ścian szkieletowych projektowanego budynku. Usytuowanie budynku na działce wymaga odporności ogniowej REI30 ścian zewnętrznych. Czy uzyskanie tej odporności jest możliwe i jeśli tak to czy jest to podparte jakimiś obowiązującymi aprobatami czy badaniami ITB? Na stronie jest artykuł z rozwiązaniami takich ścian ale opartymi na dokumentach austriackich - jak to się ma do naszych przepisów?
Będę wdzięczny za odpowiedź, pozdrawiam.
Odporność ogniowa
-
- Posts: 7
- Joined: Sun 13 Jan, 2019
Re: Odporność ogniowa
Obecnie aprobaty techniczne zostały zastąpione Europejskimi Ocenami Technicznymi. Jeśli rozwiązanie w Austrii ma w EOT wpisane REI30, to jest to tak samo ważne jak dopuszczenie ITB. Tylko przestrzegam, należy czytać dokładnie i w całości.pedros75 wrote: ↑Thu 06 Dec, 2018Witam Państwa jestem nowym użytkownikiem
mam pytanie w zakresie odporności ogniowej ścian szkieletowych projektowanego budynku. Usytuowanie budynku na działce wymaga odporności ogniowej REI30 ścian zewnętrznych. Czy uzyskanie tej odporności jest możliwe i jeśli tak to czy jest to podparte jakimiś obowiązującymi aprobatami czy badaniami ITB? Na stronie jest artykuł z rozwiązaniami takich ścian ale opartymi na dokumentach austriackich - jak to się ma do naszych przepisów?
Będę wdzięczny za odpowiedź, pozdrawiam.
Nie załatwia to jednak w pełni problemu. Ściana REI powinna być nierozprzestrzeniająca ognia, a w Polsce zgodnie z zgodnie z §208a warunków technicznych , ściany zewnętrzne są nierozprzestrzeniające ognia, jeśli ten warunek zachowują zarówno na działanie ognia z wewnątrz jak i z zewnątrz, przy czym ocenę nierozpowszechniania ognia dla działania z zewnątrz należy ocenić wg polskiej normy PN-B-02867:2013-06. Norma ta oznacza badanie na żywo całej przegrody. Normę tę można pominąć, jeśli każdy odrębny składnik przegrody posiada klasę reakcji na ogień co najmniej A2-s3,d0, czyli po prostu są niepalne, a drewno jak wiadomo niepalne nie jest. Także niestety są schody, ale na szczęście, budownictwo mieszkalne jednorodzinne nie musi spełniać tych warunków.
Re: Odporność ogniowa
A propos, drewna w szkielecie - niepalne nie jest, ale czy może być niezapalne - czy zabezpieczenie szkieletu np. Fobosem M4 zapewni mu niezapalność i NRO? Klasyfikacja Ogniowa produktu wskazuje, że zabezpiecza on do klasy Bs2,d0 i NRO - tylko czy ma to zastosowanie do szkieletu drewnianego budynku ?
-
- Posts: 7
- Joined: Sun 13 Jan, 2019
Re: Odporność ogniowa
Tak. Klasy są od najlepszej A do najgorszej F. Ogólnie A oznacza niepalność, a B niezapalność C trodnozapalnośc itd.
Twoje wymagania wskazują, ze chcesz budować coś innego niż dom jednorodzinny.
Przepraszam, że nie sprawdziłem tego wcześniej, ale obliczenia odporności ogniowej dla ścian szkieletowych (tj. zestawów ściennych i stropowych z drewna) można przeprowadzić wg normy PN-EN 1995-2 sekcja 5. Tylko w Polsce mało znana, bo budownictwo szkieletowe rzadkie, a dla domów jednorodzinnych przeważnie nie trzeba określać odporności ogniowej ścian.
Twoje wymagania wskazują, ze chcesz budować coś innego niż dom jednorodzinny.
Przepraszam, że nie sprawdziłem tego wcześniej, ale obliczenia odporności ogniowej dla ścian szkieletowych (tj. zestawów ściennych i stropowych z drewna) można przeprowadzić wg normy PN-EN 1995-2 sekcja 5. Tylko w Polsce mało znana, bo budownictwo szkieletowe rzadkie, a dla domów jednorodzinnych przeważnie nie trzeba określać odporności ogniowej ścian.
Re: Odporność ogniowa
Witam, a jak się ma kwestia klasyfikacji ściany drewnianego domku letniskowego do NRO? Szkielet ma być drewniany z rusztu 14 cm lub więcej + wypełnienie z wełny mineralnej i od frontu okładzina z desek a od środka dodatkowo 10 cm wełny i również okładzina z desek. Czy jeśli główna konstrukcja będzie zabezpieczona do NRO + ta wełna czy można przyjąć że ściana jest NRO?