Papa na dach
Papa na dach
Mam takie pytanko, czy papa pod dachówke bitumiczną na płycie osb na dachu to normalka? Jak ma się wydostawać para wodna z budynku na zewnatrz? A może wystarczy wiatroizolacja?
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
A co za różnica - papa czy dachówka bitumiczna. Sądzę nawet, że dachówka tworzy większą barierę przeciwwilgociową.
Dlatego między izolacją cieplną a płytą poszycia powinieneś zostawić szczelinę wentylacyjną grubości minimum 30 mm. Szczelina powinna mieć otwory wentylacyjne - wlotowe pod okapem a wylotowe w kalenicy.
Poczytaj - http://www.szkielet.pl/domy_szkieletowe ... 3%B3w&id=7
Polecam też - http://www.szkielet.pl/ksiegarnia_new/? ... roduct=244 - rewelacyjna książka w tym temacie.
Dlatego między izolacją cieplną a płytą poszycia powinieneś zostawić szczelinę wentylacyjną grubości minimum 30 mm. Szczelina powinna mieć otwory wentylacyjne - wlotowe pod okapem a wylotowe w kalenicy.
Poczytaj - http://www.szkielet.pl/domy_szkieletowe ... 3%B3w&id=7
Polecam też - http://www.szkielet.pl/ksiegarnia_new/? ... roduct=244 - rewelacyjna książka w tym temacie.
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Re: Papa na dach
Tak, jest to normalne. W zależności od konstrukcji dachu/poddasza, albo usuwasz ją poprzez szczelinę wentylacyjną (jak opisał Wojtek) albo, jeśli poddasze jest nieużytkowe, najlepiej poprzez wentylację całego poddasza.pikus117 wrote:Mam takie pytanko, czy papa pod dachówke bitumiczną na płycie osb na dachu to normalka? Jak ma się wydostawać para wodna z budynku na zewnatrz? A może wystarczy wiatroizolacja?
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL