Post by Ryszard » Mon 29 Nov, 2004

Czy mozna do ocieplenia domu z bala uzyc innego materialu niz welna mineralna ?
Interesuje mnie ocieplenie dachu wykonanego na pelnym deskowaniu pokrytego gontem bitumicznym. Myslalem o ulozeniu maty z wlokien drzewnych lub porowatej plyty pilsniowej bez folii i szczeliny powietrznej. Chodzi o domek letniskowy,


Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Mon 06 Dec, 2004

Ponieważ, jak piszesz, dach pokryty będzie pełnym deskowaniem i gontem bitumicznym, powinieneś zachować szczelinę wentylacyjną pomiędzy izolacją cieplną a deskowaniem. W końcu wilgoć z pomieszczeń MUSI być wyprowadzona na zewnątrz.

Ryszard
Posts: 3
Joined: Mon 29 Nov, 2004
Location: Szczecin

Post by Ryszard » Wed 08 Dec, 2004

Szczelina ta powinna byc wentylowana, czyli polaczona z otoczeniem ?
Folia paroszczelna od wewnatrz ( najlepiej z warstwa aluminiowa ? ) jest konieczna, ale czy trzeba konicznie dac folie paroprzepuszczalna na zewnatrz izolacji cieplnej ?

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Sun 30 Jan, 2005

Tak, szczelina winna być wentylowana - nawiew pod okapem, wywiew w kalenicy.
Szczelinę można wykonać w różny sposób - rozciągajjąć sznurek między krowiami czy też zakladając między nimi wysokoparoprzepuszczalną foliię lub przybijając do desek połaci, równolegle do krokwi, listwy drewniane.
Od wewnątrz konieczna jest folia paroizolacyjna. Więcej na ten temat - http://szkielet.com.pl/wymagania/17.php