Mam dom o konstrukcji sumikowo-latkowej, z belek o grubosci 14 cm. Na to jest folia paroprzepuszczalna, welna mineralna, fola paroizolacyjna i elewacja drewniana. Belki oczywiscie porozsychaly sie i mam problem ze szczelnoscia. Czlowiek byl glupi i uwierzyl, ze nie trzebe uszczelniac belek
Czy ktos moze poradzic co mozna zrobic by uszczelnic belki?
Problem ze szczelnością domu z bali
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Czy naprawdę prawidłowo podałeś układ warstw?
Filia paroizolacyjna winna być ułożona po wewnętrznej stronie przegrody, a wiatroizolacyjna po zewnętrznej. Sprawdź zatem prawidłowość ułożenie obu folii. To w poważnym stopniu utrudnia podanie ewentualnego rozwiązania w zakresie uszczelnienia budynku.
A jakie przekrój mają bale? Rozumiem, że prostokątny, ale z jedno pióro czy na dwa pióra i wpusty?
Filia paroizolacyjna winna być ułożona po wewnętrznej stronie przegrody, a wiatroizolacyjna po zewnętrznej. Sprawdź zatem prawidłowość ułożenie obu folii. To w poważnym stopniu utrudnia podanie ewentualnego rozwiązania w zakresie uszczelnienia budynku.
A jakie przekrój mają bale? Rozumiem, że prostokątny, ale z jedno pióro czy na dwa pióra i wpusty?
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Jeżeli tak jest to masz WIELKI problem. Żółta folia - chyba paroizolacyjna - zatrzymuje całą wilgoć w grubości izolacji cieplnej. Takie rozwiązanie raczej nie zapewni trwałości całemu budynkowi.
Kiedy budynek był zbudowany? Masz jeszcze gwarancję?
Powinieneś zlecić opracowanie opinii czy też ekspertyzy technicznej i na tej podstawie żądać od wykonawcy zmiany położenia obu folii. Z czym się to wiąże to chyba zdajesz sobie sprawę. Ale innego wyjścia raczej nie masz, o ile chcesz dłużej mieszkać z tym domu. Przy okazji będziesz mógł załatwić temat braku izolacji między balami.
Kiedy budynek był zbudowany? Masz jeszcze gwarancję?
Powinieneś zlecić opracowanie opinii czy też ekspertyzy technicznej i na tej podstawie żądać od wykonawcy zmiany położenia obu folii. Z czym się to wiąże to chyba zdajesz sobie sprawę. Ale innego wyjścia raczej nie masz, o ile chcesz dłużej mieszkać z tym domu. Przy okazji będziesz mógł załatwić temat braku izolacji między balami.
Dwa lata temu.
Na elementy konstrukcyjne 3 lata gwarancji. Inne musze spojrzec do umowy. Czy te folie mozna zaliczyc do elementow konstrukcyjnych? Kto moze tak ekspertyze wykonac?
Zdaje sobie sprawe: demontaz elewacji, folii ocieplenia, nowe folie, nowe ocieplenie, elewacja w czescie nowa (bo pewnie nie wszystko da sie zdemontowac...)
Na elementy konstrukcyjne 3 lata gwarancji. Inne musze spojrzec do umowy. Czy te folie mozna zaliczyc do elementow konstrukcyjnych? Kto moze tak ekspertyze wykonac?
Zdaje sobie sprawe: demontaz elewacji, folii ocieplenia, nowe folie, nowe ocieplenie, elewacja w czescie nowa (bo pewnie nie wszystko da sie zdemontowac...)