mam przenoszony domek z bali 10 cm. Chciałbym wykonać solidne, dwuwarstwowe ocieplenie ścian, od wewnątrz.
Na razie mam:
- gołe bale
- 3 cm "chudziaka" a pod nim 30 cm keramzytu
Plan:
- na chudziaka folia, 15 cm steropianu, folia, jastrych (ogrzewanie podłogowe).
- na ściany idąc od bali do środka domu kolejne warstwy
a) bale
b) listewki 4(szerokość)x3(grubości) cm, w pionie, co ~40 cm (dwie na jedąn wełnę)
c) na listewki nabita wiatroizolacja
d) wełna twarda, rockton 20 cm, w kostkach, przylegająca do listewek/wiatroizolacji, przybita na wkręty z zakładką/kołki(?) (w miejscach listewek)
e) odstęp 5cm
f) profil 10cm a w nim wełna
g) paroizolacja
h) na profil płyta GK przeciwogniowa
i) wykończenie - płytki/farba
I tutaj pytania:
1) czy warstwę izolacji ścian układam na jastrychu czy na "chudziaku":
- jak na jastrychu to wtedy mamy mostek termiczny na styku jastrychu/folii/bala. ale tutaj ekspert/redaktor wskazuje to rozwiązanie:
linkNajpierw wykonuje się podłogę a następnie wykańcza ściany.
- jak na chudziaku, to gdzieś na forum wyczytałem (nie mogę teraz tego odkopać) że wilgoć z jastrychu wejdzie w wełnę - moja propozycja, włożyć w profil na samym dole do wysokości jastrychu steropian zamiast wełny, potem w górę już wełnę.
2) czy opierając wełnę na listewkach w warstwie D muszę mieć twardą wełnę, czy to się utrzyma po 20 latach, nie opadnie (wysokość parteru 3m + kolanko 1,5)? czy kołki nie uszkodzą wiatroizolacji, czy zamiast tego nie lepiej zastosować rusztu pionowego z drewna z poziomymi "półkami" z drewna lub analogicznie profila? boję się tylko, że taki ruszt to dodatkowy mostek termiczny i spory nakład pracy
3) czy profil w F) to lepsza opcja od rusztu drewnianego? Jakie są plusy/minusy? Co daje większą stratę ciepła, profil metalowy, czy ruszt z drewna ( zakładam że drewno, ale konstrukcja jest wtedy stabilniejsza).
4) jak zamocować paroizolację do profilu w F) żeby jej nie poharatać za bardzo, zwłaszcza że przy mocowaniu płyt GK dojdą kolejne dziury
5) tutaj http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?t=7235
Pan Nitka pisze, że w izolacji od wewnątrz przerwa między balem a wełną nie jest potrzebna, w muratorze jest to jednak wskazane: http://muratordom.pl/galeria/zdjecie_oc ... 21327.html
Z góry dziękuję za pomoc
Do Pana Nitki: Odkryłem stronę tydzień temu, imponująca baza wiedzy, niestety wg mnie nieuporządkowanej, czy nie zastanawiał się Pan nad założeniem wiki, np z płatnym dostępem do części artykułów?
Warto wg mnie rozszerzyć możliwość płatnego doradztwa, mam telefon w Play, więc nie mam możliwości wysyłki SMS.
Dodatkowo ciekawa byłaby opcja rozmowy telefonicznej z Panem w celu dopytania o kwestie techniczne, trudno przekazać całość w poście. Budujemy dom wspólnie z żoną, nie znamy się, ekipy które się tym zajmują zwykle również nie mają wiedzy eksperckiej, pomimo dużego doświadczenia w kwestiach budownictwa drewnianego-domów z bala.