Dopuszczalne odchylenia w konstrukacjach drewnianych

Post by Wojciech Nitka » Thu 10 Aug, 2006

Dopuszczalne odchylenia:
- usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż +/- 10 mm,
- usytuowania poziomu fundamentu na długości w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż +/- 1/300 długości fundamentu i nie więcej niż 20 mm,

Dopuszczalne odchylenia:
- usytuowania ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niź +/- 10 mm,
- usytuowania ścian w planie w stosunku do ścian sąsiednich nie powinno być większe niż +/- 15 mm,
- ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinno być większe niż +/- 1/300 wysokości kondygnacji,
- od płaskiej powierzchni ścian (zwichrowania i skrzywienia) nie powinno być większe niż 3 mm, na odcinku 1 m. lub 10 mm na odcinku całej ściany,
- od kątów prostych nie powinny przekraczać 1 mm/m szerokości ściany przyległej do krawędzi pionowej,
- od pionu powierzchni i krawędzi ścian oraz słupów nie powinny być większe niż 5 mm na odcinku 1 m. lub 10 mm na odcinku całej ściany,
- od poziomu górnej powierzchni ścian nie powinny być większe niż 2 mm na odcinku 1 m. lub 20 mm na odcinku całej ściany,
- przecinających się powierzchni ścian od płaszczyzny przyjętej w projekcie nie powinny być większe niż 6 mm/m na odcinku 1 m przy krawędzi lub 20 mm na odcinku całej ściany,
- ściany o długości L (w mm) powodujące jej skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 </= 20 mm,
- linii krawędzi i powierzchni ściany na odcinku 1,0 m nie powinny być większe niż +/- 2 mm,
- wysokości ścian nie powinny być większe niż +/- 20 mm,
- ścian działowych od płaszczyzny pionowej wynoszą - 2 mm/m i nie więcej niż 4 mm na wysokości pomieszczenia w przypadku ścian nietynkowanych, - 5 mm/m i nie więcej niż 10 mm na wysokości pomieszczenia w przypadku ścian tynkowanych,
- grubości ścian nie powinny przekraczać +/- 2 mm,

Odchyłki od osiowego rozstawu nominalnego belek stropowych nie powinny przekraczać +/- 20 mm.
Odchylenie belek stropowych od poziomu nie powinno przekraczać 2 mm/m, a od pionu - 2 mm,

Odchyłki w osiowym rozstawie wiiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać +/- 20 mm w przypadku wiązarów, +/- 10 mm w przypadku krokwi.

Na podstawie: Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004